24V故障为什么会导致西门子S7-300系统误动 点击:169 | 回复:3



clk813

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2014年2月08日
发表于:2015-02-24 16:29:05
楼主

请各位指教:我公司最近改造的脱硫系统,采用西门子S7-300与组态王搭配的系统,在运行中处理线圈温度时不慎引起24VDC短路,结果造成所有运行设备跳闸。为什么?




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2015-02-24 22:39:42
1楼

电源短路,输出继电器的线圈无法保持,然后设备就跳停。

clk813

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2014年2月08日
发表于:2015-02-25 09:10:29
2楼


回复内容:

对: 江湖走走--原创军团 电源短路,输出继电器的线圈无法保持,然后设备就跳停。 内容的回复!

您好!那应该怎么改进请指教

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2015-02-26 15:01:48
3楼

不短路就做不到吗?                         