请各位指教:我公司最近改造的脱硫系统,采用西门子S7-300与组态王搭配的系统,在运行中处理线圈温度时不慎引起24VDC短路,结果造成所有运行设备跳闸。为什么?
江湖走走--原创军团
电源短路,输出继电器的线圈无法保持,然后设备就跳停。
回复内容:
对: 江湖走走--原创军团 电源短路,输出继电器的线圈无法保持,然后设备就跳停。 内容的回复!
您好!那应该怎么改进请指教
第五纪冰川
不短路就做不到吗?