变频器的PID 问题 点击:569 | 回复:5



pspmac

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2014年2月09日
发表于:2015-01-11 19:38:01
楼主

问题是这样的,我手上有一台台达PLC,一个变频器,有一个压力传感器。我的想法是这样的,利用变频器内部的PID控制模块,来实现PID 功能。 具体是利用压力传感器的模拟信号来控制PID 输出的频率大小。 现在我有一个问题是这样的,在程序刚启动的时候,我变频器的频率怎么给定,是预先设置一个基础频率还是怎么着,我第一次做PID 所以有点不清楚,望高人指点,谢谢。




丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-01-12 09:36:52
1楼

一般变频器运行时候,不接到压力给的信号,变频器自己先运行到下限频率

因此,只要你给定好上/下限频率的话,PID就不影响到变频器最初的启动频率

比如:你设定下限15Hz,变频器启动就先加速到15Hz,而后等待你PID指令

赏月不吃月饼

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2011年9月08日
发表于:2015-01-12 10:43:44
2楼

学习下!!             

pspmac

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2014年2月09日
发表于:2015-01-14 22:18:50
3楼

谢谢,我已经问过售后服务了,

回复内容:

对: 丰李 一般变频器运行时候,不接到压力给的信号,变频器自己先运... 内容的回复!


螃蟹哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2015年2月14日
发表于:2015-02-15 00:24:00
4楼

具体步骤能详细讲解下不

zhengmingjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年7月25日
发表于:2015-08-19 08:53:59
5楼

具体步骤请详细讲解下,我非常想学习!