台达PLC 通过无线连接电脑进行设置,无法成功 点击:2122 | 回复:12



Crysanty

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2014年12月22日
发表于:2014-12-22 17:37:20
楼主

我是新接触PLC,遇到难题,求助于前辈们,望指点:

原本是PLC(台达)通过USB转232线直接和电脑通讯,可以成功,但是因为环境复杂,对电脑端的干扰太大,极不稳定,现在换以下的模式:

1、PLC端接上 wifi转232/485的设备A

2、将设备A的参数在电脑端虚拟一个串口  通过这个串口来调试PLC


无法建立,通信设置一直处于自动侦测 波特率那里不停跳转   然后通信失败


不知道哪里的问题,坐等前辈指导



 





liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2014-12-22 20:50:40
1楼

我是来学习的        

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-12-23 09:11:23
2楼

环境干扰导致有线连接都不稳定,无线连接肯定还要更加不稳定!

解决干扰再说

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-12-23 09:13:04
3楼

引用 liujian5118-PLC技术军团 的回复内容: 我是来学习的         


 

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2014-12-23 09:13:56
4楼

仔细想了想,应该还是你RS232 to RS485 到PLC端有问题才会有上面的问题。  

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-12-23 10:43:09
5楼

引用 liujian5118-PLC技术军团 的回复内容: 我是来学习的        



电路板维修-德州

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 1367回
  • 年度积分:139
  • 历史总积分:44307
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2014-12-24 20:21:11
6楼

引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 环境干扰导致有线连接都不稳定,无线连接肯定还要更加不稳...


你距离是很远?

pleasep

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2009年1月21日
发表于:2014-12-25 15:48:48
7楼

站号?站号?站号?站号?站号?站号?站号?站号?

kia88888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2011年9月11日
发表于:2015-01-02 23:03:57
8楼

在通讯端口与波特率奇偶校验等相符的情况下,可以试试将“通讯站号”改为0

大山农村人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2013年10月19日
发表于:2018-05-10 11:58:26
9楼
学习学习学习

铸钢为我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 218回
  • 年度积分:44
  • 历史总积分:638
  • 注册:2016年3月17日
发表于:2018-05-12 23:39:30
10楼
非常好的经验分享,谢谢楼主

墨啷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 168回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2016年3月10日
发表于:2018-06-06 15:37:10
11楼
一起学习学习


转角掉进下水道

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 1175回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2157
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2020-07-08 08:50:39
12楼

我用过,首先你电脑上得有wifi虚拟串口的软件,建立虚拟串口。然后wifi转485的模块设置里面的波特率这些必须和PLC的一致。