邱小亮
现在接收一台三垦VM05 55KW变频器,报故障码LUA 。望业内大神给予帮助。跪谢!!!
自己顶一下 顶 顶 顶 顶
丰李
运行报LUA是由于接触器的辅助触点信号没有传送到主控板而报警,可能以下部件引起:
1、接触器灰尘太多,堵住了辅助触点,修理或更换接触器
2、变压器没有输出220V电压导致接触器不工作,更换变压器
3、风扇损坏,导致变压器烧毁,进而接触器不动作,更换风扇、变压器等