数字钳形万用表测变频器电流误差很大 点击:1958 | 回复:4



    
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2004年3月10日
发表于:2014-10-26 21:35:31
楼主

如题,用数字钳形万用表测量中央空调的2台风机电流,在变频器接线端测量电流误差很小,可以忽略,但是到空调接线端分别测量两台电机电流,结果显示电流为额定值的3倍多,重新清零还是一样,请问有什么解决办法吗?


注:变频器端的电线是两台电机的共用线,要分别测量两台电机电流只有在空调接线端测量。




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-10-27 08:35:47
1楼

变频器输出的不是正弦波,所以用钳形表测量会有很大误差。另外,变频器输入电流与输出电流也有差别,额定负载时,输入、输出差不多;低频率时,输出电流会大于输入电流。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-10-27 09:20:18
2楼

 是不是负载较大吗 ??

杭州双星普天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1683
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2014-10-27 09:50:47
3楼

变频器是 非50HZ 正玄波,而钳形表 如果用的互感器之类的,很难准确测量 了

hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-10-27 09:54:37
4楼

变频器输出时采用PWM控制,不是标准的正弦波。万用表一般测量的都是有效值,电流在换算的时候是按照50HZ的标准正弦波来换算,所以是测不出来的。普通的变频器都是采用V/F控制,低频阶段是恒转矩控制,因为输出电压低所以电流会比较大。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师