lovewtf
有9台台达vfd-b变频器,采样485与窜口通讯模块SCM12连接,其中一台18.5kw的变频器一启动通讯模块SCM12就通讯错误,如果这台变频器不启动的话,一切正常。 变频器设置全部一样,怎么都找不到原因,忘高手指点。。 现在想是不是scm12不支持与变频器通讯,还是因为这台变频器功率太大,干扰严重。 虽然模块报错,通讯不正常, 不过还是能够通讯上,要延迟十几秒钟。 有没有台达高手??
LQS71012
用好一点的屏蔽线,走线时尽量与强电垂直交叉,尽量不要平行走
liujian5118-PLC技术军团
干扰问题吧,你检查电机地线是否接好;磁环可以考虑加加;将通讯速率降低也是个不错的注意。
时空——王者之师
干扰,换个变频器试试
Delta-台达变频器
降低一下载波频率看看是否可以,或者降低通讯速度
回复内容:
对: Delta-台达变频器 降低一下载波频率看看是否可以,或者降低通讯速度 内容的回复!
关键是别的全开都是好的 ,这一个单开都不行!!
江湖走走--原创军团
这台是末端通讯的么?是不是通讯设置问题呢?