plc怎么调用数据 点击:425 | 回复:3



x417001377

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2012年12月15日
发表于:2014-10-03 16:21:40
楼主

plc如何调用DM区已有数据:

例如plc要调用D100-D110里面的十个数据,首先读取出d100里面的数据立即传送到D200里面,满足一定条件在读取出D101里面的数据并立即传送到D200里面,如此依次读取出D102-D110里面的数据并传送到D200里面。

 




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-10-03 21:16:04
1楼

为什么要传送后再读取,直接读取不就行了

yinshurong

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2009年7月15日
发表于:2014-10-07 18:03:56
2楼

每个PLC  都有相应的指令   三菱 用 FROM/TO

小点一丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 136回
  • 年度积分:994
  • 历史总积分:2389
  • 注册:2014年4月15日
发表于:2015-01-30 15:03:55
3楼

首先我想说第一 从D100-D110 是十一个数据 不是十个

          第二 可以直接用mov指令  将d100调用的d200 然后满足一定条件之后再用mov将d101调用到d201 以此类推  这是笨方法 

嘿嘿   卖弄了   别介意


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师