台达plc怎么给D赋小数或负数? 点击:5438 | 回复:2



flashgg

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:63
  • 历史总积分:70
  • 注册:2014年6月14日
发表于:2014-09-19 21:59:12
楼主

台达的人机跟plc问题,人机上某个参数可以设置为负数,小数,查看了一下,显示此参数是 有号十进制 数, 在plc中,我如何给这个参数赋值呢、?用 DMOVR F-0.03 D1 ,在人机上此数显示为 -6.21 ,这是怎么回事?有人遇到过没?




第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-09-21 14:57:22
1楼

PLC里是浮点,人机上就要设置为浮点,必须对应。你用浮点去对应有号十进制,结果不错才怪。

jsyljb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2014-09-21 16:50:57
2楼

要看楼主需要的是假小数还是真小数?前者仅仅是数值的显示格式;至于后者,需要将单位改成“双字”(Double Word)、格式选择“浮点数”(Floating)