随风逐流
西门子变频器V20,想用端子控制启停,正反转。频率由面板的上下箭头设定,快速设定完成后,连接宏用到CN002通过端子控制 模式,频率设定P1000=0 ,能启动,但是频率一直是5HZ,不能设定频率。
求教各位大大,需要怎么设定呢?
千里眼
P1000=0?
P700=???
这两个参数设置对就好了