星三角启动封星点的接触器触点总是烧坏 点击:10935 | 回复:12



李柏林

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2012年3月17日
发表于:2014-07-22 18:11:00
楼主

我公司有2台220KW螺杆制冷机组,采用星角启动,接触器主回路为施耐德LC1-D245,星点接触器为施耐德LC1-150,其中一台封星点的接触器触点总是烧坏,最近4天里连续烧坏了2台接触器触点,换上新接触器后,把电机出线拆除后试验控制回路,切除转换正常,请教各位大师是什么原因?




liudongdong567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2014年5月18日
发表于:2014-07-22 21:19:52
1楼

在启动的时候有没有测电压  看看是不是压降问题 。 若果有好的解决办法请分享

liuqiang770411

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2011年12月17日
发表于:2014-07-22 21:32:46
2楼

起动电流太大了,查看一下原因

云花雨落地

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2012年10月27日
发表于:2014-07-22 21:52:51
3楼

你那电机是多大功率的呢,220KW的吗,跟你的接触器匹配么,,,是不是压降大了,接触器吸和不牢烧了呢,,,还有,那么大功率的电机线一定很粗,,往接触器上接的时候要使大劲扭紧啊,

云花雨落地

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2012年10月27日
发表于:2014-07-22 21:53:35
4楼

有解决办法了分享一下哦,

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-07-22 22:34:27
5楼

1、螺杆制冷机组属于中重载启动负载,而星三角适合中轻载启动负荷!

2、螺杆制冷机组如果实际制冷大于需求量较多时会启停很频繁,需要把接触器容量最少加大一级;


领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-07-23 08:18:10
6楼

试着换大一级的接触器吧            

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2014-07-23 08:32:36
7楼

星三角的控制逻辑是否有问题?

云飞意

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2011年9月16日
发表于:2014-07-23 08:43:51
8楼

接触器换大一级吧,肯定解决问题,还有,记得接触器上面的接线部位要拧紧

suwen4590

  • 精华:0帖
  • 求助:37帖
  • 帖子:46帖 | 488回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2857
  • 注册:2009年11月22日
发表于:2014-07-28 10:30:42
9楼

恩 换个 电流点的接触器    

zlxhkd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2012年6月16日
发表于:2018-03-15 08:34:12
10楼

烧毁星接触器,多数是弧光短路和感应电动势造成的。你可以把星角接触器互锁,以增加切换的时间,来减弱弧光短路和感应电动势的效应。

施晓雷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2021年3月18日
发表于:2021-04-12 19:11:01
11楼

试试KB0,专门解决接触器老烧的问题。应用于频繁启动,重载,环境恶劣场所。

申城之子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:452
  • 注册:2007年5月07日
发表于:2021-06-08 17:33:56
12楼

用星三启动只适合中轻度负载,这种重负荷建议用自耦变压器启动方式。