大家好 本人就职于销售大于300亿的大型化纤集团  有相关的可以问我

 

我最近碰到一个问题  我们的变频是MM440  37KW 拖到6个台同步电机 中间有6个接触器      

电机 0.57---3.24kw   67---380V  17---95HZ   转速  340----1940  

我们设置的额定电压250  额定频率 50      以前是  380比81    

  第一问题 380比81 这个怎么来的  为什么不是380比  75   78 这个样子

 

第二个问题是 我们改变变频频率时   从  40  改到60 或者从40改到25          然后开启逐步开启每天电机 前5台好的  到第6台 怎么也开不起  速度很慢   电流很大15A   然后跳热继电器   我们把第6个 接到其他单个变频器就好了我们估计是电压不够  但不改随便改到压频比  这个250  比50         其他电压提升什么的也没效果的  求教如何设置

  

第三  我们单个电机 用单个变频西门子440  压频比380 比81    频率时75时   启动 电机速度很慢电流很大  15A    把这个电机接到 安川1000  压频比是 380 比81   频率也是75时  电机能启动   这个怎么回事呢   

我量了电压西门子 当时是427 V    

安川是433V   为什么差别那么大  这个实际压频比比设置大那么多 对电机有损坏吗 ??如果我吧西门子压频比也调大了可以吗 ??