xiangan
压力放大器输出4-20MA 电流(供电为24V) 到模拟量输入模块 当设备里有一台电机启动的时候模拟量信号就会波动很大 令一台电机启动的时候此波动信号会叠加变的更大 两台电机均为变频器控制 当不通过变频器直接以工频运转时干扰消失 工作地和安全地用的是一个地 全部都换屏蔽线 也都独立走线了 还是有干扰。PLC 和24 V 电源也使用了隔离变压器 供电
乾坤一车
我也遇到过这问题不能解决!
zs05808
换个模拟量元件试试,有一部分模拟量元件本身抗干扰性很差。
s3838658
那就是变频器的干扰了,最好是重新布线,远离变频器及电缆。
十里画柳
用双绞线通试试看 吧
图腾123
这个问题我以前遇见过,问题出于变频器,解决办法1:两台变频器并联接地线;要接地良好。2:模拟量给定电线加装终端电阻。