三台acs800变频器功率200kw。送风负载。当一台运行时,另两台电机自传。没有启动的变频报母线过电压。没有使用回馈单元和制动单元。
现在构想把三台变频器的直流母线并联起来以消耗不运行电机的自转能量。
如果直接并联不知道可行吧?
如果不行可否增加三台电抗器来并联?
ding_guoxing
自转的风机会产生感应电势处于发电状态,通过逆变回路的的续流二极管整流反馈到母线上,形成高压而报警