富士MEGA变频器运作模式 点击:330 | 回复:1



vickiechan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2004年12月05日
发表于:2014-05-23 13:16:56
楼主

本人有一设备,现用通讯方式(RS485)控制富士MEGA变频器运作的.
现想增加点动正 / 反转手动操作.
问:
1)富士MEGA变频器能否在通讯及一般(控制端子)双模式运作?
2)如不能双模式运作,可否增加一切换开关,切换通讯 / 一般控制?
3)通讯模式转换至一般模式,要更改那些数据?

请各位给点思路或例子,如果有什么好的解决方案请不吝赐指教,十分感谢




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2014-05-23 13:59:23
1楼

1、富士产品不允许通讯与控制端子双模式同时运作。

2、你可以通过给E01~E09的端子功能赋予24(连接运转选择),来切换通讯控制和一般控制。