本人有一设备,现用通讯方式(RS485)控制富士MEGA变频器运作的.现想增加点动正 / 反转手动操作.问:1)富士MEGA变频器能否在通讯及一般(控制端子)双模式运作?2)如不能双模式运作,可否增加一切换开关,切换通讯 / 一般控制?3)通讯模式转换至一般模式,要更改那些数据?请各位给点思路或例子,如果有什么好的解决方案请不吝赐指教,十分感谢
yuanle
1、富士产品不允许通讯与控制端子双模式同时运作。
2、你可以通过给E01~E09的端子功能赋予24(连接运转选择),来切换通讯控制和一般控制。