  我们知道差压变送器应用的范围大多数是在工业行业中,小编之前也介绍过许多仪器在安装调试的情况下应该注意一些细节问题,当然差压变送器也不例外,下面小编为大家详细的介绍一下差压变送器在安装与调校应注意的几个问题:

  1、安装时候经常出现松动,变送器与三阀组链接,螺栓应对角缩紧,一般不能一次锁死,三阀组安装时候应该加密封线圈。

  2、校验仪设置功能项,校验仪首先清零,压力管路连接好,同时注意正负极连接,接入标准电阻。检查回路电流。

  3、正确的挂接手操器,按照要求设置变送器内容,零位调整。

  4、对于三阀组的操作:首先打开平衡阀,正确开高压阀。

  5、变送器精度校验:将微调阀放到中间位置,关闭截止阀及回检阀,电动压力检验台输出压力设置,基本误差调校(上行5点,下行5点),及时记录数据。

  6、设备复位整理:停用三阀组,停电、拆除回路连线及相关设备,压力控制台启动关闭,打开截止阀及回检阀。

  7、正确进行误差及回差的计算,正确给出校验结论,正确给出校验结论,正确进行有效数字的处理。