丹佛斯VLT6000 18.5KW机器,客户反映一开机运行就报故障,接到机器后按规矩检测,IGBT、整流、开关电源均无明显损坏情况。随即上电源测试,开机显示页面正常。查看了机器启动模式为外部端子启动,频率给定模式为模拟电压给定。满足上述条件,开机运行,输出正常!并未出现客户所说的故障情况。为了确认此情况,把机器拉到测试间带负载电机试验,刚一开机就出问题了,报警ALARM14 故障。原来如此,经验告诉我这种情况一般检测传感器信号是否异常,经过信号测试,发现有只传感器无输出,问题查处,更换后故障排除!