台达伺服发脉冲问题 点击:6174 | 回复:19



xiangan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:68帖 | 53回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:718
  • 注册:2010年8月09日
发表于:2014-04-09 16:41:02
楼主
求助帖10分-未结帖

Y0 接41脚 Y1接37 24+ 接35 11  0v 接14  和y0 y1 的com端  伺服驱动器设置 端子位置是控制  脉冲加方向 现在PLC 发脉冲 伺服驱动无任何反应 请问还差在哪里不对了 




一路前行

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2010年6月21日
发表于:2014-04-09 18:31:51
1楼

伺服Son启动了没呢

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-04-09 19:44:15
2楼

Y0(脉冲)接41脚, Y1(方向)接37, 24+接35和11,  0v 接9、14、27 。这样就对了。

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-04-09 19:46:37
3楼

另外B2的默认值是10万个脉冲电机转一圈,注意调整电子齿轮比。

xiangan

  • 精华:0帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:68帖 | 53回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:718
  • 注册:2010年8月09日
发表于:2014-04-09 20:24:13
4楼

回复内容:

对: 一路前行  伺服Son启动了没呢 内容的回复!


 启动了

xiangan

  • 精华:0帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:68帖 | 53回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:718
  • 注册:2010年8月09日
发表于:2014-04-09 20:24:39
5楼

回复内容:

对: zhu860423060  Y0(脉冲)接41脚, Y1(方向)接37, 24+接... 内容的回复!


 27 是DO5- 啊

xiangan

  • 精华:0帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:68帖 | 53回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:718
  • 注册:2010年8月09日
发表于:2014-04-09 20:25:18
6楼

回复内容:

对: zhu860423060  另外B2的默认值是10万个脉冲电机转一圈,注意调整电子... 内容的回复!


 齿轮比是默认值

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-04-10 08:01:30
7楼

回复内容:

对: xiangan 回复内容:对: zhu860423060  Y0(脉冲... 内容的回复!


27默认是伺服报警功能,你不要可以不接。

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-04-10 08:06:13
8楼

还有,这些参数要设置一下。

序号   参数   初始值   参数设置值   功能含义  

参数编号   参数名称      

1   P1-00       2   2或102   脉冲输入形式  

2   P1-01   控制模式   00   00   位置控制模式  

3   P2-15   数字输入接脚DI6功能规划   22   0   限位关闭  

4   P2-16   数字输入接脚DI7功能规划   23   0   限位关闭  

5   P2-17   数字输入接脚DI8功能规划   21   0   急停关闭  

 


邵-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2014-04-10 22:13:55
9楼

伺服使能呢?使能必须要接的。

如果伺服使能后,你可以听到电机振动发出的声音,比较小,凑近能听到。

王一一一一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2007年11月19日
发表于:2014-04-11 21:40:50
10楼

脉冲模式还要分差分和CW模式,这个也要根据你的接线方式设定的,否则信号不匹配

雾煞煞煞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2013年2月26日
发表于:2014-06-16 15:54:14
11楼

回复内容:

对: 邵-王者之师 伺服使能呢?使能必须要接的。如果伺服使能后,你可以听到... 内容的回复!


对,可以,如果想先用PLC发脉冲,程序该怎么写啊


dele_1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2014-07-02 19:44:56
12楼

先确定发脉冲时看伺服上的指示灯有没有变红色,看伺服收到命令没有

雾煞煞煞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2013年2月26日
发表于:2014-07-16 09:15:06
13楼

回复内容:

对: dele_1 先确定发脉冲时看伺服上的指示灯有没有变红色,看伺服收到... 内容的回复!


是PLC的输出端口变红吧!

nugao

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年8月09日
发表于:2014-07-16 10:14:31
14楼

EMG,SERVO ON,限位都要处理好。一半接24V的-极

幼儿园中班

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 331回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:369
  • 注册:2013年12月08日
发表于:2014-07-25 18:04:53
15楼

楼主到底转起来没有呀,找到问题了

回复下大家呀


我补要总田

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2018年6月26日
发表于:2018-06-26 15:13:09
16楼


回复内容:

对: zhu860423060 Y0(脉冲)接41脚, Y1(方向)接37, 24+接... 内容的回复!

-------------------------

您好,请问17脚vdd还需要和com-11脚短接吗

love_sky1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2011年10月02日
发表于:2019-06-27 10:40:08
17楼

楼主应该早就解决问题了吧

劉忠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2019年8月21日
发表于:2019-08-22 16:52:46
18楼

感谢感谢    谢谢楼主分享

小ZHOUZHOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2018年8月31日
发表于:2019-08-27 18:29:27
19楼

不错顶一个顶一个


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师