xiangan
Y0 接41脚 Y1接37 24+ 接35 11 0v 接14 和y0 y1 的com端 伺服驱动器设置 端子位置是控制 脉冲加方向 现在PLC 发脉冲 伺服驱动无任何反应 请问还差在哪里不对了
一路前行
伺服Son启动了没呢
zhu860423060
Y0(脉冲)接41脚, Y1(方向)接37, 24+接35和11, 0v 接9、14、27 。这样就对了。
另外B2的默认值是10万个脉冲电机转一圈,注意调整电子齿轮比。
回复内容:
对: 一路前行 伺服Son启动了没呢 内容的回复!
启动了
对: zhu860423060 Y0(脉冲)接41脚, Y1(方向)接37, 24+接... 内容的回复!
27 是DO5- 啊
对: zhu860423060 另外B2的默认值是10万个脉冲电机转一圈,注意调整电子... 内容的回复!
齿轮比是默认值
对: xiangan 回复内容:对: zhu860423060 Y0(脉冲... 内容的回复!
27默认是伺服报警功能,你不要可以不接。
还有,这些参数要设置一下。
序号 参数 初始值 参数设置值 功能含义
参数编号 参数名称
1 P1-00 2 2或102 脉冲输入形式
2 P1-01 控制模式 00 00 位置控制模式
3 P2-15 数字输入接脚DI6功能规划 22 0 限位关闭
4 P2-16 数字输入接脚DI7功能规划 23 0 限位关闭
5 P2-17 数字输入接脚DI8功能规划 21 0 急停关闭
邵-王者之师
伺服使能呢?使能必须要接的。
如果伺服使能后,你可以听到电机振动发出的声音,比较小,凑近能听到。
王一一一一
脉冲模式还要分差分和CW模式,这个也要根据你的接线方式设定的,否则信号不匹配
雾煞煞煞
对: 邵-王者之师 伺服使能呢?使能必须要接的。如果伺服使能后,你可以听到... 内容的回复!
对,可以,如果想先用PLC发脉冲,程序该怎么写啊
dele_1
先确定发脉冲时看伺服上的指示灯有没有变红色,看伺服收到命令没有
对: dele_1 先确定发脉冲时看伺服上的指示灯有没有变红色,看伺服收到... 内容的回复!
是PLC的输出端口变红吧!
nugao
EMG,SERVO ON,限位都要处理好。一半接24V的-极
幼儿园中班
楼主到底转起来没有呀,找到问题了
回复下大家呀
我补要总田
-------------------------
您好,请问17脚vdd还需要和com-11脚短接吗
love_sky1
楼主应该早就解决问题了吧
劉忠
感谢感谢 谢谢楼主分享
小ZHOUZHOU
不错顶一个顶一个