  电磁流量计,是用来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,并具有压损极小、可测流量范围大、工业管径范围宽、精确度较高等优点,但是相对应的电磁流量计在测量中也有如下的局限性:


  1、工作温度和工作压力


  电磁流量计的最高工作温度,取决于管道及衬里的材料发生膨胀、形变和质变的温度,因具体仪表而有所不同,一般低于120'C。最高工作压力取决于管道强度、电极部分的密封情况及法兰的规格,一般为1.6X105-2.5X105Pa,由于管壁太厚会增加涡流损失,所以侧量导管做得较薄。


  2、被测流体的导电率


  被测介质必须具有一定的导电性能。一般要求导电率为10-4 - 10-1s/cm,最低不小于50 5S/cm,因此,智能电磁流量计不能侧量气体、蒸汽和石油制品等非导电流体的流量。


  对于导电介质,从理论上讲,凡是相对于磁场流动时,都会产生感应电势,实际上,电极间内阻的增加,要受到传输线的分布电容、放大器的输人阻抗以及测量精度的限制。


  3、流速和流速分布


  电磁流量计也是速度式仪表,感应电势是与平均流速成比例的.而这个平均流速是以各点流速对称于管道中心的条件下求出的。因此,流体在管道中流动时,截面上各点流速分布情况对仪表示值有很大的影响。


  对一般工业上常用的圆形管道点电极的变送器来说,如果破坏了流速相对于导管中心轴线的对称分布,电磁流量计就不能正常工作.因此在电磁流量计前后,必须有足够的直管段,以消除各种局部阻力对流速分布对称性的影响。





大海360

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 2037回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1367
  • 注册:2004年11月14日
发表于:2014-01-25 11:36:29
1楼

学习.........

浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:223帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2014-01-26 07:58:46
2楼

去掉外部链接是个相当不错的帖子!