台达VFD-B PID控制启动时报过电流 点击:586 | 回复:3



zwq506859101

    
  • 精华:1帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:43帖 | 153回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:770
  • 注册:2012年7月17日
发表于:2013-12-12 19:43:47
楼主

我有一台VFD-B的变频器想通过PID控制实现恒压供水,我想刚开始启动的时候会不会出现报过电流的情况?应该如何设置参数来避免这种情况?  





王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-12-12 20:09:11
1楼

不需要刻意设定那个参数

都不会过流

除非你选变频器小了

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-12-13 08:33:55
2楼

没有记错的话台达B系列的应该是矢量型,只要电机功率不超出范围,就不会过载。

红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2013-12-13 08:55:24
3楼

过电流一般几种情况,1电机没完全停止,又重新启动水泵,这个在恒压供水行业经常出现,需要开启变频器转速跟踪功能。  2电机坏了也会出现过电流。3如果排除电机的话,那就是变频器电流互感器或者主板出现故障了。4如果通电就显示过电流的话,那就是IGBT和驱动板坏掉了。