山特GT1000UPS电源报警 点击:681 | 回复:1



centuryliu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:7帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2011年1月28日
发表于:2013-12-11 11:03:17
楼主

山特GT1000UPS电源后接有几个开关电源,其中一个开关电源电容冒烟,更换一个开关电源后,山特GT1000UPS电源报警,红灯亮,长响;尝试更换电池,基本上都是红灯亮,长响,但有部分电池又可以红灯与声音闪烁,转绿灯亮,正常工作,就是没有一个可以开机就绿灯的。
有没有修过这种电源的大侠,请问到底是电池原因还是电路板有什么问题,电池也才用了半年。






银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-12-11 11:41:37
1楼

是不是UPS电源给开关电源供电;

接地良好吗?