前段时间拿到 国产 品牌的 海为 PLC 有快三个星期了,因为工厂正好在做一条生产线的改装,所一直没时间试用,昨天抽空出来将其改装到一条 小生产设备的输出柜子里安装并开始使用

看看这是原来柜子的顶上的 PLC 了不,国产 又一精品的上市,为国争光,力顶国产电子产品,希望其产品质量越来越好,达到国际产品的质量要求。让 什么 三菱,小日本 回国去
。

打开电柜准备开工鸟!柜子的线是有点乱,不过待我接好线,整理一下就会好看点,各位 坛友先将就着看看现场吧,欢迎大量拍砖!

放在 PLC ,宽度正好,可是长度有点大,于是将原来的一个小继电器给移动一下,到上面位置,给 海为 PLC 搞大点地方,有利于散热吧

摆放好 PLC 的位置就开始接线,原来很多地方的线太乱,这次也得整理一下,还有就是输出在上,没办法,将 海为 PLC 来个脚朝天,不知有影响其工作性能,听说有些 PLC 不能倒装,且倾斜角度都有要求的,不过我相信强大的国产 PLC 会克服这一点

从上午忙到下午1点,终于将电柜内 凌乱的线整理好,并将 PLC 上的通讯线和 电源线也接到位,准备开始上电调试, 上电后 PLC RUN 灯亮正常,但是 PLC 中 与 SIEMNS M420 的通讯不会做,好就暂时不用这个 变频器吧,以后有时间再来慢慢写那个
。

因这个传送设备原来用的是 224CN 的 PLC 写的,有原来的程序,所有对着原来 的程序改写 海为 PLC 的程序,还是很是方便,很快时间就将程序写好,但是当中也有一些问题,如前帖的的 符号注释显示时不能编写程序,这点软件要改进一下

编写好 海为 PLC 的运行程序后直接下载到 PLC 中,然后再次检查线路等硬件没有问题,现在柜子线整齐多了吧,不在是乱麻了,
上直流控制电源,让设备正常运行,一切如初,输送线工作很好,只是变频控制的一段皮带带没有接入使用,速度不能控制,等有时间再来改进。

给海为 PLC 再来张近点的特定,这是 PLC 开始运行状态。