AHAHA_2
一个西门子MM440-55KW的变频器用在阿特拉斯空压机上的,现在空压机停机的时候正常,启动后变频器无任何反应(不报警,也不启动),大约10秒左右空压机面板显示"变频器格式错误 65" . 变频器之前有人修过,怀疑参数有问题, 现在P700=5 P1000=5 . 求助此机器需要设置哪些参数. 最好有整套的参数 , 大家帮帮忙啊.
gkhb1
不知道
阿水--王者之师
起动参数有问题呀,维修后可能 原来的参数还原了,这样也要重新设置启动参数,包括电机的整定参数==
welfare87
变频器与主控器之间走的USS通讯啊,这个参数最好是问厂家吧
哪位大侠调试过啊 冒个泡啊
okokcome1
现在输入的控制字是47E吗?
PLC酷客
没有调试过西门子 估计启动参数设置有错误。
江湖走走--原创军团
MM440的变频器说明书到处有,你下载来看看吧。
你先查查面板--变频器格式错误--来自变频器的啥信号,然后在检查变频器那信号的参数设定。
I/O板上的5和6两个端子 不知道什么作用 5-9是一启动就闭合 6-9是不管什么情况下只要设备通电就闭合 奇怪了
P701.0=0 P701.1=99 P701.2=99 P702.0=0 P702.1=99 P702.2=99 里面的参数是这样的