西门子变频器mm440 定位方法 点击:543 | 回复:2



江湖混混-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-10-16 18:08:14
楼主

要想定位精准,主要从这几点考虑:
1)有降速,低速可停位准确些;
2)有电气制动,有反馈;
3)有机械制动。
如你所想,选用接近开关提供减速位,停止位。应用MM440变频器,实现调速功能,
还请注意尽可能选用闭环控制,再配合制动单元,制动电阻,机械抱闸。
当然减速位信号也可由其他类的传感器给出。