看变频器手册,或最好用电位器测试以下变频器数字输入端的动作电流,估计是该变频器这个动作电流较小,而PLC这边是晶体管OC输出,及时在关断的情况下仍然会有漏电流,再加上变频器控制电缆到PLC输出端有一定距离,当PLC有一个端动作后,电缆的漏电流达到了变频器数字输入端的动作电流。
也可能是变频器接地与PLC不同导致。我就遇到过一次,变频器数字输入给PLC输出击穿的情况,但测试变频器数字输入端也就只有24V,可是几米电缆到PLC这边后就达到了数十V,简直匪夷所思,PLC输出端也是使用的浮空处理,一直没找到原因,最后也是用继电器解决。
不会是也遇到了这样的问题吧。