1、传统静压法密度测量原理:△P=ρgh ......也就是测量垂直距离为h两个固定点之间的压差,来测量密度
2、但脱硫石灰浆,有粘性,,,
水泥浆,更厉害,还凝固结块呢,,,
它们一旦粘到传感器膜片上,传感器别说测量鸟,膜片不被脱衣扒皮,都算命好呢,,,您说对不?
3、帅克仪器制造公司科研攻关课题组,运用液气隔离技术,将上述静压法密度测量原理,演绎为△P=ρg△h
也就是通过同步检测动态可变距离△h和压差△P,实现了孪生密度传感器膜片不接液测密度,
4、俺说这是一种非接触测量的创举,,,,,您看说错没?
欢迎讨论,欢迎拍砖
传感器膜片不接液的脱硫密度计、矿浆密度计、水泥密度计
帅克仪器制造公司
全球首创
楼主最近还看过
回复内容:
对: 浅醉闲眠-王者之师 传感器膜片不接液,绝对是一大卖点,前提是精度和稳定性满... 内容的回复!
师兄提醒的好呀 !
静压法测密度么,严重不同于测液位呀
比如:
两个探头距离,短的就10厘米、20厘米呀。。。大伙算算压差,总共才多大点呀
而密度变化呢,比如氨水,也就从1.0000,变到0.8830克/立方厘米。大伙再算算压差变化量,才好多呀
微小压差呀,区区1、2kPa呀,
微小变化量呀,区区几十Pa,几百Pa呀
还要使唤两只传感器呀,两只会有不一致性误差呀,万一这只东漂,那个西漂,可咋嘛办鸟?
您看测密度这个事,难不难鸟?。。。。。。
有难度才有趣味鸟,
俺村密度计,测值有多稳定呢?
静态下连续观测4小时,测值漂移量,≤±0.001克/立方厘米。。。
这个时间稳定性指标,
比如2007年,就曾在山东济源金百特公司的化验室,被一个王姓工程师,实测验证过
没有时间稳定性的所谓精度,是白扯,,,对不?
欢迎调研
欢迎打假
俺村帅克制造,密度计精度咋样呢?
精度有±1%、±0.5%、±0.2%、±0.1%、±0.07%、±0.04% ,,,共6档