现场管理
1、 严格执行倒闸操作规程:高压系统倒闸操作须由两人进行,一人操作一人监护。
2、 严格执行停电作业的安全技术措施:遵循停电、验电、装设接地线、装设遮栏、悬挂标示牌的停电程序。
3、严格落实保证安全的组织措施:落实工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
4 、严格执行高压巡视规定(每4h巡视一次)并做好记录,发现问题要及时整改。
5、 巡视时不得从事其他工作,雷雨天巡视时应穿高压绝缘靴且不得靠近避雷装置。
6、 单人不得从事高压系统的电气设备维修工作。
7、 非值班人员禁止进入高压室。因公需要经领导批准进入高压室的人员应遵守相关安全规程,填写出入记录并由值班人员陪同进入,对违规者值班员有权予以制止。
8、 做好交接班工作,如实填写配电系统运行记录。
9、 定期(每年8月份)进行高压系统的预防性试验及高压绝缘工具、防护用品的耐压试验(不同品种分别为半年、一年期),定期对低压各支路供电系统进行绝缘测试(每年8月份)。
10、 高、低压开关装置、信号装置的标示准确、齐全、清晰。
11 、落实防尘、防雨、防鼠防小动物等安全防范措施。
11.1 防尘:高、低压配电柜表面、高低压配电室地面时常保持清洁,配电柜门非维修期间保持关闭,配电柜内电气元件每年停电除尘一次(每年8月份)。
11.2 防雨:雨季到来之前备齐防汛物资,雨天关好门窗,屋漏及时报修。
11.3防鼠防小动物安全防范措施:要认真落实防止小动物进入配电室的安全措施,应加装防鼠板,封闭门、窗、电缆沟等小动物有可能进入室内的设施(每月进入电线沟巡检一次),值班员出入配电室要随时关门。
12、高、低压配电室内环境温度控制:每日对高、低压配电室内的环境温度进行检查,夏季高温时及时进行降温及通风。
应急处置
1、 高压系统发生接地时:室内人员不得接近故障点4米以内,室外人员不得接近故障点8米以内,进入上述范围人员必须穿高压绝缘靴,接触设备外壳和框架时必须戴高压绝缘手套。
2、 高压系统发出故障报警信号时,要先判明报警信号类别,检查报警信号能否复位。若报警信号长时存在,要停止运行相关设备,并请求检修。
3、 高压配电系统发生停电时,应先观察信号装置,判明是外线停电还是本系统故障停电。当本系统故障停电时,应立即请求检修,严禁带故障送电。
4、 高压系统停电后,在具备恢复送电条件时,要先将高压系统的操作、信号保护、储能电源投入后再进行其他支路的送电操作。
5、 一旦发生电气火灾,首先立即切断总电源开关,紧急投入合理的扑救,同时报告相关领导,遭遇重大火灾时要立即直接拨报119火警,并利用本厂手摇报警器报警。