现场有变频器,还有大焊机,怎样实现液位变送器不跳字?欢迎讨论 点击:329 | 回复:3



怪话二王

    
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-09-12 09:28:30
楼主



现场有变频器,还有大焊机,怎样实现液位变送器不跳字,欢迎讨论


抛砖引玉,俺先讲一条:

电磁干扰大时,不要选型那些,存在着交流振荡电路的液位测器,比如射频导纳液位计



欢迎讨论











楼主最近还看过



浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:223帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2013-09-13 22:24:47
1楼

这种现场测量液位用压变和应变类变送器不行吗?

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-09-14 12:30:54
2楼

回复内容:

对: 浅醉闲眠-王者之师 这种现场测量液位用压变和应变类变送器不行吗? 内容的回复!




“液位用压变和应变类”,,,挺好的啊



那些一次信号是直流信号,放大成两线4~20mA后,静态下4.0000mA的小时点后第3位无瞬时跳变的液位测器,,往往抗电磁干扰能力,比较牛。。。。。。











dairong821211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年9月10日
发表于:2013-09-17 22:51:20
3楼

选用什么类型的液位变送器还需要根据被测介质及其他工况条件而定, 至于能否抗干扰,主要还是看电路部分的抗干扰功能 以及现场接地等因素。

 