MM440变频器调速故障的处理 点击:1319 | 回复:5



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-07 20:46:26
楼主

     现场操作工反应,2台设备的变频器,在调速过程中,会出现自动停止的现象。前去现场查看,变频器是MM440的,是在用电位器调节速度的时候会出现,然后让操作工启动变频器,看了看,调节过程,真的到一定速度的时候--现场设备停止运转了,但是观察设备的运行信号还在,脑子里面马上想到是电位器可能接触不好了。打开现场操作箱的柜门,让操作工调节电位器,我测量电位器到接线端子上的电压变化情况,MM440的变频器的电位器输入信号是三根线,电压是10V,测量第一个端子和第三个端子之间的电压是10V,说明变频器的电压是正常的,然后测量第二个和第三个端子的电压变化情况,操作工调节电位器,我用万用表测量--观察到:开始是有电压的,然后调节到一定的位置--有段是0V,然后又会有电压,最高的时候是10V。测量完毕,再测量另一台,情况也一样。说明初始判断是正确的,就是调节电位器--到一定位置的时候,电位器接触不好,造成变频器没有接收到输入电压信号,然后变频器判断为速度降低了,设备停止,越过那个位置的时候--电压又来了,设备又运行了。电位器及变频器接线图如下:

         

 




消磁环01

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-07-07 20:53:10
1楼

最好用多圈的精密绕线电阻,有一种6圈的,还有一种10圈的,4.7K---47K---100K都有的!

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-07 20:55:40
2楼

引用 消磁环01 的回复内容: 最好用多圈的精密绕线电阻,有一种6圈的,还有一种10圈... 


 别人的东东,咱只有故障判断及建议权,别人买啥的--管不着,所以郁闷就在这呢。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-07 20:58:07
3楼

补充下---柜子端子,很容易找到是接电位器的了。就是最右边那三根带颜色的细线了(31、32、33)。

 

造纸传动_ABB

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年7月15日
发表于:2013-07-15 15:26:04
4楼

这个现象维护现场多见,现在市场上的电位器质量都不怎么样,Quattroll复卷机的爬行速度给定电位器也经常处问题。

aaron7772010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2011年1月25日
发表于:2013-07-17 16:08:31
5楼

DFAEWEHEHWHW


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师