现场操作工反应,2台设备的变频器,在调速过程中,会出现自动停止的现象。前去现场查看,变频器是MM440的,是在用电位器调节速度的时候会出现,然后让操作工启动变频器,看了看,调节过程,真的到一定速度的时候--现场设备停止运转了,但是观察设备的运行信号还在,脑子里面马上想到是电位器可能接触不好了。打开现场操作箱的柜门,让操作工调节电位器,我测量电位器到接线端子上的电压变化情况,MM440的变频器的电位器输入信号是三根线,电压是10V,测量第一个端子和第三个端子之间的电压是10V,说明变频器的电压是正常的,然后测量第二个和第三个端子的电压变化情况,操作工调节电位器,我用万用表测量--观察到:开始是有电压的,然后调节到一定的位置--有段是0V,然后又会有电压,最高的时候是10V。测量完毕,再测量另一台,情况也一样。说明初始判断是正确的,就是调节电位器--到一定位置的时候,电位器接触不好,造成变频器没有接收到输入电压信号,然后变频器判断为速度降低了,设备停止,越过那个位置的时候--电压又来了,设备又运行了。电位器及变频器接线图如下: