正弦303A2.2KW变频器上电就显示 SOU,那位老师有电路图, 请你给我一份。




chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2013-06-17 09:03:33
1楼

这个故障是显示稳态过压,输入电压超过了456V,(如果是380V输入电压的变频器的话)。你先查一查输入电压是不是太高了。将参数F1.18 个位=1,设置一下,看看管用不。变频器故障还是直接找说明书看吧,电路图一般大家都没有的。