   变、配电所的配出架空线路的开关掉闸,应作如下处理:

(1)装有一次重合闸而重合未成功者,1分钟后允许试送一次。若试送成功,应立即巡视线路,查找事故原因;若试送失败,只有排除故障才可送电。

(2)装有二次重合闸而重合闸两次未成功者,不允许试运(若重合闸未动作,可试送一次)。

(3)无重合闸或重合闸失灵者,允许手动试送两次,但第二次试送应在第一次试送掉闸后隔1分钟进行。

(4)装有重合闸的开关,手动试送前,应解除重合闸。

(5)开关掉闸时,喷油严重者,不许试送。