实施方案
某水泥厂的窑尾排风机电机为6KV供电的三相异步电动机,功率为400KW。原生产过程中,根据窑内加料多少及窑身转速,通过调整风门档板开度对排风机的风量进行调整,保证窑头炉内温度控制在900°C左右。由于排风机电动机设计裕度较大,正常生产过程中,风门档板开度在40%左右,风门挡板两侧风压差较大造成较大的节流损失。
在风机变频调速系统中,风量可以根据实际需要进行调整。变频器接收控制系统4-20mA的指令信号,调节风机风量,从而实现变频系统的自动调节。
技术效果
该窑尾排风机为6KV的高压电机,负载为离心式风机,其基础数据为:工作电压6KV,额定功率为400KW,平均工作电流26A,功率因数为0.84,平均挡板开度为40%。通过对该排风机电动机进行变频调速改造,现运行方式为风门挡板全开,通过变频来调节风机转速,从而达到调整排风机风量的目的。变频改造前后的运行数据如下:
改造后比改造前的功耗下降98kW,为企业节约了大量的电费,带来了巨大的经济效益。