安川H1000超过60HZ就自动停机 点击:240 | 回复:4



字字实在

    
  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-05-29 06:39:41
楼主

安川H1000超过60HZ就自动停机

 

75KW的电机,需要5~100HZ运行,我恢复成出厂设置后,先做带PG的矢量控制的旋转型自学习,顺利通过。在涉资学习参数时,我已将电机的基本频率射到了100,为了避开外部控制线路或逻辑错误。我现在采用操作器启停,同时也通过操作器给频率,

 

0~50HZ时运行非常平稳,但当我把60HZ下进去的时候,电机迅速停机,奇怪的是操作器上没有任何故障显示

 

这个问题昨天已困扰我一天了,今天再去试试,打算先从PG回路查起,成功后回来和大家分享,所以在此小编恳求得到大家的支持和帮助,同时也要为我祈祷祈祷哦

 

 




沈阳博思科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:869
  • 注册:2001年5月14日
发表于:2013-05-29 13:52:58
1楼

电机是普通电机还是变频电机

通讯网-原创军团

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2013-05-29 14:39:04
2楼

基本频率不能舍到100吧,基本频率设到50,你最高频率只要比你的要求的工作频率略高,比如你最高60,设到65即可。

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-05-29 20:04:13
3楼

经过试验,发现是数字量输入端子S3发生了动作

 

但我奇怪的是,既然已经选择是本地控制,本地给频率,为什么还要受S3端子状态的影响

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-06-02 10:59:29
4楼

但我奇怪的是,既然已经选择是本地控制,本地给频率,为什么还要受S3端子状态的影响

 

后来发现,没啥奇怪的,即便你选择是本地控制,本地取得的控制权仅仅是启停指令和频率给定。至于其他的输入端子,如果你不设成无效的话,外界能能通过端子控制变频器