三菱PLC接上485模块后电源灯灭了 点击:1251 | 回复:3



szhsbsiq

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2013年4月25日
发表于:2013-04-27 19:45:21
楼主

原来买了FX3U -32M和FX3U-4AD-PT-ADP,回来后发现接不到,卖PLC的推荐加多块国产FX3U-485-BD,可装上FX3U-485-BD后发现PLC的电原灯不亮了,拆掉却正常,是哪里出了问题,谢谢!




szhsbsiq

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2013年4月25日
发表于:2013-04-28 21:01:39
1楼

卡坏了,。。。。。。。。。。

爱卿平身

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2008年10月26日
发表于:2013-04-29 12:41:57
2楼

工控网盘http://82053554.pipipan.com


个人整理的工控视频、软件、资料等

希望大家一起交流共同进步,有需要补充的可以留言我后续补上


mlqwain

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2010年4月10日
发表于:2013-04-30 10:28:44
3楼

电源容量不够了吧,是不是还接了其他模块