S120装置型变频柜降容数据 点击:203 | 回复:1



字字实在

    
  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-04-27 12:35:17
楼主

SINAMICS S120 变频调速柜及其系统部件适合于海拔 2000 m 以下、最大 40 °C 的环境温度下运行。

1,当在 40 °C 以上的环境温度下运行时,须降低输出电流。环境温度不能超过 50 °C。
2,当安装在海拔 2000m 以上时,必须考虑空气压力和密度的降低,造成的冷却能力和绝缘能力的降低。对于冷却能力降低,一方面可以降低环境温度,另一方面也可通过降低输出电流来减少变频调速柜中所产生的热量,环境温度应低于40 °C。

 

下表所示为不同防护等级时,所允许的输出电流与安装海拔高度和环境温度之间的关系(满足安装海拔高度和环境温度< 40 °C时,无需进行补偿)。只有保证技术数据表中规定的冷却空气流量,该值才有效。
作为一种选择方案,当安装在海拔 2000m 和 5000m 之间时,可以采用隔离变压器,来降低瞬时过电压(根据标准 EN 60664-1)。有关详细资料,请参阅《SINAMICS 低压工程手册》




字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-05-03 20:47:49
1楼

请记住是2000米,40度,,不是1000米,50度