关于电动机“相间短路”与“对地短路”的问题 点击:11884 | 回复:10



无敌炸薯条

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 158回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:268
  • 注册:2010年11月01日
发表于:2013-04-26 10:36:26
楼主

目前绝大多数变频器应用现场,变频器输出都是直接连接到电机,输出主回路不会加热保等装置。这样一旦电机出现“相间短路”或“对地短路”的情况,难免会出现变频器炸机的情况(虽然现在变频器具备一定的输出短路保护功能)。

根据字面理解:相间短路:电机绕组之间因绝缘不好引起短路;;对地短路:电机绕组直接接外壳了。

大家有没有实际的经验分享,能分析以下2种情况中,变频器可能遇见的情况,以及“对地”和“相间”的区别:

1.变频器在启动过程中,出现相间短路和对地短路;

2.变频器在运行过程中,出现相间短路和对地短路。




chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-04-26 13:36:37
1楼

个人真心鄙视变频器的说,比机械齿轮差远了。各种使用限制,各种电路污染,各种爆炸威胁。。。。


说是能节能,其实厂家都清楚那是个伪命题!

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-04-26 22:21:08
2楼

相间短路,工频时的相间电压是380V,对地短路,工频时的接地电压是220V,因此相间短路的电流比较大,单相接地的时候电流比较小;变频时候,电压的变化类似,只是电压有可能变低。不过变频器内部的输出电流有电流互感器检测的,当2个互感器都传出大电流的信号,可以判断出为相间短路,当一个互感器传出的信号为大电流信号,可以判断出问单相接地信号。

无敌炸薯条

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 158回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:268
  • 注册:2010年11月01日
发表于:2013-04-27 14:50:03
3楼

回复内容:

对: chinacupor  个人真心鄙视变频器的说,比机械齿轮差远了。各种使用限制... 内容的回复!


 这位兄弟的观点个人认为有点极端了,相对传统的机械、电气控制,变频器控制相对来说还是具有一定优势的。当然说到电路污染和炸机危险,一个是国产变频这一块确实做的差点,主要是EMC测试比较扯淡。另外电气的安装规范方面跟国外确实没得比。

说到节能,有些场合装变频确实是为了节能,比如:风机水泵、注塑机、空压机等。而更多的场合时为了工艺需要,比如纺织、印刷、机床等。当然有得客户直接就是把变频器当软启动用的,启动完成切工频了,那是后话。

无敌炸薯条

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 158回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:268
  • 注册:2010年11月01日
发表于:2013-04-27 15:01:23
4楼

回复内容:

对: 江湖走走--原创军团  相间短路,工频时的相间电压是380V,对地短路,工频时... 内容的回复!


 变频器输出U、V、W,主要U和V装电流传感器,W相电流一般矢量计算得知。变频器运行过程中,当W相发生接地短路时,会炸机吗?

我最近遇到一台炸了,面目全非啊。

Azuka_zhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2013-04-29 16:09:58
5楼

回复内容:

对: 无敌炸薯条 回复内容:对: 江湖走走--原创军团  相间短路,工频... 内容的回复!


检测两相理论上也可以保护其未检测相的对地保护;不过有些厂家也不会追求这些细小的成本;海浦蒙特的产品都是检测三相输出电流;可以承担输出短路保护及输出对地保护;欢迎大家对比测试!

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-04-30 10:13:50
6楼

相间短路,工频时的相间电压是380V,对地短路,工频时的接地电压是220V,因此相间短路的电流比较大,单相接地的时候电流比较小;

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-04-30 19:44:46
7楼

等待高人的见解,启动和运行的时候有什么区别!

五代重歼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2358
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2013-07-19 11:48:28
8楼

1、变频器原本不姓“节”,什么节电器、节能器之类的称呼都是逐利者加上去的。

2、变频器的调速性能不是机械齿轮箱可以奢望的,简单的实现无极调速,齿轮箱可以吗?

精准的速度控制、转矩控制、能量回馈这些用齿轮箱怎么实现?

GK368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 531回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2013-07-21 21:59:41
9楼

"相间短路,工频时的相间电压是380V,对地短路,工频时的接地电压是220V,因此相间短路的电流比较大,单相接地的时候电流比较小;"

这可不一定啊!

工控君007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:51
  • 注册:2017年6月29日
发表于:2023-05-04 12:23:25
10楼

"chinacupor" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【个人真心鄙视变频器的说,比机械齿轮差远了。各种使用限制,各种电路污染,各种爆炸威胁。。。。说是能节能,其实厂家都清楚那是个伪命题!...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


用在风机、水泵的场合确实可以节能的