首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

俺自己做的电柜 点击:4651 | 回复:90



人到中年1968

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2012年9月20日
发表于:2013-04-06 20:38:21
楼主

前年春节前和朋友给人家做的,太费时间了。




江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-04-06 20:56:02
1楼
很整齐嘛

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-04-06 20:56:10
2楼
很整齐嘛

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-04-06 20:57:17
3楼

不错,整齐;接线漂亮;                

广州@阿君—王者之师

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2013-04-06 21:08:24
4楼

CP1H高性能。。。。。。。。。。。。

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-04-06 21:14:46
5楼

很好,线的长短一致。。

OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-04-06 21:18:54
6楼

做的太漂亮了。        

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:44帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2013-04-06 21:52:23
7楼

很整齐,个人感觉接线端子是不是应该放在下端呀。

aiohu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:525
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2013-04-07 07:45:36
8楼

回复内容:

对: 明理  很整齐,个人感觉接线端子是不是应该放在下端呀。 内容的回复!


 这是没办法的,下面好像是伺服放大器,端子排本该在后面的。

人到中年1968

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2012年9月20日
发表于:2013-04-07 17:09:48
9楼

感谢各位的点评,命理说的有道理,按理说放到下面要好一点,当时它的柜子是放在离地10cm地上的,电源线也不够长,不好接线,俺就把端子排放在上面了,这是一个二手设备改造。

变幻莫测

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1937
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2013-04-07 19:16:16
10楼

这布局安排有点乱哦,还可以设计的更精美,手工还可以。

sxsstudyplc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 88回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:833
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-04-08 14:23:12
11楼

我以为得反着看呢,哎……我脖子

zcy0562139--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-04-10 10:27:27
12楼

接线端子应该放在下面,还有PLC和接触器及强电最好分开一点,你的接触器输出端子正好在PLC上端可能会有干扰。不管布线还是很整齐的。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-04-10 10:35:54
13楼

  排线很整齐,个人感觉接线端子是不是应该放在下端呀。还是你的图片放反了呀 ??总开关也在下面 ???

ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:35帖 | 4442回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:14629
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2013-04-10 11:36:48
14楼

接线很整齐,细心活,不错!

云锋-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2013-04-10 12:25:12
15楼

接线端子最好放在下排。

zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2013-04-10 15:34:07
16楼

接线端子最好放在下排。空开,变压器最好放在上面

王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-04-10 16:37:10
17楼

引用 zhangqingsheng09 的回复内容: 接线端子最好放在下排。空开,变压器最好放在上面 


 

#天涯-工控人生军团

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2013-04-10 17:04:57
18楼

挺漂亮的,端子应该放在最下面好些!

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-04-10 17:37:03
19楼

引用 人到中年1968 的回复内容: 感谢各位的点评,命理说的有道理,按理说放到下面要好一点...


如果是改造,怎么方便就怎么做吧

很不错的


风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-04-10 19:46:05
20楼

做的很整齐,端子排和CDM1的断路器、变压器能颠倒一下位置,那就太完美了!