下午在坛子里写了个万金油的事情,说到背黑锅,今晚就重新开贴说说背黑锅。
还是今天的事情,还是那套冷凝水回收系统(就是蒸汽加热冷凝后的冷凝水处理后作为除氧水返回到锅炉产汽中,这个看似节约了能量,起到了循环利用的目的,可是回收利润是否大于成本,公司领导不去算,也不敢算,因为这是政绩)。
上一个帖子说到工艺人员对于交工使用半年的冷凝水回收工艺控制流程还不熟悉,需要仪表人员操作帮助其开起来的事情,今天这个事情解决了,可是中间出了一个小插曲。
话说上午10点半左右,工艺电话说冷凝水回收一个流量表的流量始终不变化,于是偶来到操作室查看,工艺人员支支吾吾只说你们仪表坏了,要修好,要修好,现在所有的程序都不进行了,偶看了操作了一下程序继续进行下去,这是工艺班长过来询问,操作工为什么爆膜(冷凝水处理过程一个程序,相当于里面的滤网脏污了,要用高压水反冲洗后更换滤网,具体的偶不懂大体这个意思),其就一直说这个是进口流量计突然又30方量变成了2.7方后不变了,其怀疑是滤网脏了,自作主张的爆膜了,总而言之就是你仪表坏了,是仪表的原因,偶让其重新开启一下试试,工艺人员死活不答应,偶也没法,既然现在程序执行下去,偶也就回去了。
下午刚上班不久,其有打过来电话说,其段长要求偶过去解释清楚为什么流量计突然变成2.7方不变的原因,其电话的意思就是流量计的数值不论阀门怎么变化都是维持在2.7方不变了,于是偶来到操作室问起情况,并要求把这个不用的设备阀门稍微开启一点看一看,看到流量计流量变化明显而且变化趋势稳定,因为这个流量计是孔板式的差压变送器,所以偶基本判定流量计没有问题,让其开开设备运行看看又不同意,最后偶要回去,终于支支吾吾的说了你到我们段长的办公室里说说情况。呵呵呵。。。。说什么情况?难道是流量计的显示不准引起你的误操作么?
到了段长办公室正在解释这个流量计的事情,工艺操作工也过来了,段长一个劲的询问其爆膜的原因和判断滤网脏的依据,并且一再强调为什么爆膜之前不电话告知他,为什么擅作主张的爆膜。。。。。并且要求其下一个班把爆膜的设备重新铺膜和现在的设备并联运行,看流量表有无问题。偶在旁边干等着也很无趣,就从段长室出来,忽然想到这个PLC程序应该有历史趋势的,于是进去折腾半天看到趋势很不完整,画面也不友好,更要命的是各个阀门开启关闭状态没有历史趋势,因为根本无法判断是流量计突然故障还是操作工误操作关闭了设备进水阀。
回来路上偶咋么半天这个事情,其实质上就是仪表背黑锅了。