首页 上一页 1 2 下一页 尾页

今天现场变频器故障处理两例 点击:1263 | 回复:24



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-22 20:02:28
楼主

      第一例接电话通知的时候,说变频器是报外部故障;根据自己已经了解的变频器的接线图及参数设置,很清楚的就是变频器尾部风机的控制回路的热继电器跳了,不是热继电器故障就是尾部风机及其电缆故障了。赶到现场时现场的电工已经复位了,查看变频器面板,翻到故障记录,面板显示如下:

      

     现场了解到,该电动机尾部风机是前几天从另一台泵那拆过来的,也是因为这个原因跳才拆下换的,那原因 很明确了,电动机故障了。

       刚离开那现场,另一个现场又来电话说某变频器一启动就跳闸,前去现场了解到,该变频器是因为电动机刚刚修复回来的,现在是空试电动机(没联负载的联轴器),就跳闸;在这之前变频器没有报故障。那就先打开电动机接线盒检查电动机接线,拆开一看,故障一目了然,电动机接线接错电源线了;电动机修复后,电动机的绕组头尾位置标识是稍微有跳整的,但是仍是三角形接法的标准接法;现场电工看到是变了,居然把一相双根的电缆分接到2相上去了;现场接法是A相红2个接第一组短接铜片的两端,后面黄和绿居然分开压接到后两者短接铜片上去了,这样的接法肯定是错误了;改成同相的都接地一个铜片短接片,试车正常,变频器不跳了,运气不好的是反相了,电工再次改接线。

         看帖的不要嘲笑现场电工,原因那些真的是施工单位请的临时工。

        处理小结:对现场设备的接线熟悉的话,远程就可以知道故障原因的,脑里有底心不慌;变频器面部报故障,有时候并不是真正的变频器出问题了。外部的也是常有的,只是变频器有报警有提示了,方便咱们去检查了。




中国555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2009年3月08日
发表于:2013-03-28 08:58:26
21楼

变频器难学吗,故障处理难吗?

qinghang

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:20帖 | 1090回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3153
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2013-03-28 09:33:31
22楼

楼主的变频器没用过,不过楼主的故障经验倒是学到了。

lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-03-28 14:12:52
23楼

没看明白楼主说的话。

pagesev

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40654
  • 注册:2008年7月28日
发表于:2013-04-01 16:59:55
24楼

怎么只有案例一,案例二呢?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页