求助!PLC与伺服控制器CANOPEN通讯中的问题! 点击:2117 | 回复:1



hehehahimm

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2013-03-16 15:41:05
楼主
施耐德PLC与SEW MDX61B伺服控制器采用CANOPEN通讯,PLC通讯显示成功,从控制器上可以检测到NMT以处于operational状态,但是控制字和状态字无法发送接受,TX-PDO1包含PO1-PO3共三个控制字,RX-PDO1包含PI1-PI3三个状态字,发送接受过程中控制字状态字始终为默认值0不改变。接线硬件问题和控制器PLC通讯设定应该没有问题不然NMT状态也不会在运行状态,求助大神们,谁遇到过这种问题?



1813203053@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1311
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2013-03-18 10:17:37
1楼

速率多大?距离有多远?plc控制几台伺服?

会不会因为距离超100m,电缆通讯canopen总线驱动力不够造成虽有显示通讯,但无法发送接收。

可以联系我:魏先生 13600436919 qq:1813203053

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师