伺服电机为什么减速定位时抖动? 点击:2090 | 回复:3



阿水--王者之师

    
  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-03-13 13:44:55
楼主

  一台 UNI2403 的变频器拖动 10 KW 的 CT 伺服电机做测量定位运行,测量主轴带有第二编码器,现在在伺服系统减速到定位停车时有明显的抖动现场,且在第一次停下定位早感觉有点过,然后轻抖动的转回一点,为什么?

  伺服系统原来运行一直正常,如断电重起动运行定位会很平衡,很会正常的,但一会定时又会发生



楼主最近还看过



饭桶一号

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2011年9月24日
发表于:2013-03-13 16:55:16
1楼
关掉自动增益调整功能,然后在最终的参数基础上稍微加大增益相关参数

通讯网-原创军团

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2013-03-13 19:27:14
2楼
把微分量kd参数调大些。。。

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:481帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-03-13 20:06:19
3楼

震荡了,增益没弄好

             