xiangan
芳季
zcy0562139--王者之师
阿水--王者之师
明理
灰狼皇帝
ysjin2004
miy_gongkong
无悔这一生_1
楼主真正的意思是,想不接编码器,把伺服当普通变频器来进行运转测试,这个要求在部分品牌的伺服中,当然是可以实现的,在官网下载个设置软件就行了,买根匹配的通讯电缆,就可以了,在参数中屏蔽编码器反馈参数,可以无电机运行、点动、正传、反转,在线离线编辑参数,运行监视,等很多功能。
以上不懂的菜鸟,不知道就别瞎说!晕!!!
时三——王者之师
楼主意思表达哦不太明白,是不外配编码器控制,还是不适用伺服电机自带编码器(配线好型不是问题吧,一般自带配线)?
用变频器替代,有时是不行的!控制精度虽然要求不高,毕竟变频器的响应没法与伺服比!
zhangqingsheng09
应该是不行的,因为不能形成闭环系统,驱动器要检测编码器信号
fyc871356965
试试不就知道了吗。、、、、
李纯绪
伺服电机可以用普通变频器驱动,日系的用200V级的,德系的用400V级的。
阿志511
不可以,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
xtvfhpjj
不可以,,,变频器,伺服控制器的工作原理不一样,普通三相异步电机和伺服电机的结构和原理也不一样,,,不能混用,,,如果精确度不要求太高,,,选用普通电机加变频器吧,,,简单,实用,便宜,,,如果是特殊情况,必须这么用,,,还是咨询一下厂家,是不是有方法可以,,,,,,,
凡尘一过客
引用 ysjin2004 的回复内容: 用台达的C2000可以实现楼主的用法,就把伺服电机当同...
阳
可以用普通的变频器外加编码器反馈,形成闭环控制可以的
张小琪008