各位好:小弟平生也搞过几种牌子的伺服电机,其中也有埃斯顿的一个系列。还真没遇到过那么多问题的,以下:

小弟现在用了一台埃斯顿的伺服电机 是EDC-08APE 是带手枘来调整参数的。刚开始接好线,一通电,什么事都没,当用手轻轻推下电机,不得了啦,电机疯狂地来回运动(此时只有电机与驱动器,上位位没通电,电机的使能是设置为内部的)速度超快,大概两三秒后电机报警显示:A04(过载)。我当时那闷,这是怎么回事之前搞其他的伺服都没出现过。当时就打过电话去问过那边的技术支持,他说这种情况一般都是用户接线的问题,叫我查下线电。就这样我也查了线路,电机线,编码器线,正常。后来反反复复看手册,就设置了个参数,当时位置环增益默认值:40。我把它调到15。果然以上的情况不再出现,仿佛一切正常。当连接负载(电机拖动皮带轮)用PLC控制,在调试时,运行了一下电机,此时电机就是动一下停一下又动一下(总之电机运行卡卡的,不平滑),当时我想不是吧怎么那么多问题吖~~~,其间查找资料打电话问,都没有好的结果。最后还是修改了两个参数:速度环增益改到:550(默认:160),速度积分时间改:500(默认250)。哈可以啦,准确来说基本可以啦,运行好算平滑,感觉不到卡卡的。

本以为搞掂啦,谁知道接下来才是重点:

在调试机器时,运行电机不意中发现,在电机反回运转几次时,原来的位置已经发生了变化,每一次运行都发生变动,误码差也越来越大(就是反复运行,A到B之间运行,刚开始电机在A,运行几次后,就偏离了A,越偏越远)。后来我就把上位机的电关了。只用伺服电机内部的JOD 试运行,大概用眼观察下,让它正转5秒,再反转5秒,看看之前的位置是否发生偏离。但其中试验了好几次,有几次不怎么偏离,有几次就发生偏离。现在我都不知是不是电机的问题还是上位机或是有干扰......但是其中有两个步进也是同样控制,没见步进有偏差!如果是电机还有什么参数没有设置好的,或......

各位高手,各位老兄,你们是怎样看吖:快点帮帮手吧:谢谢谢~~~(表达水平有限,望多多指教)

谢!!




第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2013-02-26 10:58:35
1楼

参数没调好,谁的伺服都会震荡,宽且还是最基本的参数。

你用了那么多伺服,这个道理不可能不懂吧?

看伺服的脉冲位子,如果显示正确,那么就应该是干扰了(或者电机本身的问题)。尽量每次都归零,增强抗干扰的能力。

步进电机如果没带反馈,就是开环控制,只要负载正常,速度正常,当然不回丢步,就很准确。

springaaa

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:762
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2013-02-26 12:34:00
2楼
回复内容:
对:第五纪冰川关于参数没调好,谁的伺服都会震荡,宽且还是最基本的参数。你用了那么多伺服,这个道理不可能不懂吧?看伺服的脉冲位子,如果显示正确,那么就应该是干扰了(或者电机本身的问题)。尽量每次都归零,增强抗干扰的能力。步进电机如果没带反馈,就是开环控制,只要负载正常,速度正常,当然不回丢步,就很准确。内容的回复:


先谢谢咯~ 我用了内部位置控制试了下电机,让它转几十圈,停下,再转几十圈,反复试了十多分钟(正转,反转)基本与刚开始的位置一样,没啥偏差。也打过电话去问过。他说有可能是干扰问题(不过也偏差太大了吧,我在PLC发10000个脉冲,伺服上显示接收的只有9125左右,相差几百个啊!!!)

springaaa

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:762
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2013-02-26 18:30:21
3楼
搞掂,换条屏蔽线,就行啦。应该说暂时行了,不知以后会怎样

聪明的①修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2011年4月17日
发表于:2013-02-27 16:06:04
4楼

不知道楼主用过迈信伺服驱动及电机没有----

 可以拿来用哈比较一下 -----

有什么需要可以与我联系 QQ972783410-------

hao_123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2013-03-21 14:44:34
5楼

居然没有用屏蔽线?省钱也不是这么省的啊。是控制线用屏蔽还是电机用屏蔽还是两个都用了屏蔽?

NEMO50403

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年5月19日
发表于:2013-05-15 21:44:22
6楼

简单,屏蔽层接0V 。

ShowMotion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 459回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1711
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2013-05-16 09:27:17
7楼

国内系统集成客户的产品设计布局及走线有的不太严谨,现场用普通非屏蔽非双绞信号线的十分普遍,这个对伺服提出更高的要求,不知楼主是什么行业?可以说能够在等离子切割、大功率激光切割上正常运行的伺服,基本上抗干扰不成问题。

国产伺服很少能做到实时参数自动整定,调试相对繁琐,给客户造成较大困扰,这个和欧日系列还是有明显差距。

yuhui0914

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2011年12月08日
发表于:2013-05-16 09:58:02
8楼

没有屏蔽线肯定会有干扰的,把电机编码器线和电机电源线分开走线,伺服驱动器接地,如果伺服驱动器安装在电器柜上,电器柜最好也要接地。

国产PLC123

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2012年6月30日
发表于:2013-10-17 20:27:57
9楼

回复内容:

对: ShowMotion 国内系统集成客户的产品设计布局及走线有的不太严谨,现场... 内容的回复!


确实,自动整定国产伺服的确做得不太好,与日系欧系有差距,但价格差距更大。我现用台达伺服,都想改成埃斯顿的。

waltwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-10-23 16:19:34
10楼

电机不转,伺服问题?伺服报警,伺服问题?精度不够,伺服问题?电机温度高,伺服问题?伺服招谁惹谁了!!,电机不转是没有给定,到底是驴子不转还是磨子不转;伺服报警是外部引起的提示,做了好事背黑锅;机械松动,控制精度,伺服怎么办?过载,我伺服发点火,有点情绪,不行吗?


想想伺服是冤死的。


把系统工程每个环节做好,产品才真的好。


正确做事就行!!

ShowMotion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 459回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1711
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2013-10-23 20:47:45
11楼

呵呵,伺服冤是因为伺服是可设的,是活的,其它东西都是死的,当然找活的。

UPC小何

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2015年3月24日
发表于:2015-03-24 10:13:07
12楼

你好,你的埃斯顿伺服驱动器研究的如何了?

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 2393回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:5804
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2015-04-05 19:47:52
13楼

EDC还在销售啊?

据说是自抗扰算法的, 呵呵



  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 2393回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:5804
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2015-04-05 19:48:54
14楼

这参数完全没有物理意义, 怎么调, 其实应该说是怎么凑才合适