电网质量对变频器的影响 点击:78 | 回复:3



玻璃的心

    
  • 精华:30帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:984帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2013-02-21 23:01:09
楼主

在冲击负载如电焊机、电弧炉、轧钢机等场合,电压经常出现闪变;在一个车间中,有多台变频器等容性整流负载在工作时,其产生的谐波对于电网质量有很严重的污染,对设备本身也有相当的破坏作用,轻则不能够连续正常运行,重则造成设备输入回路的损坏。可以采取下列的措施。

1)在冲击负载如电焊机、电弧炉、轧钢机等场合建议用户增加无功静补装置,提高电网功率因数和质量。

2)在变频器比较集中的车间,建议采用集中整流,直流共母线供电方式。建议用户采用12脉冲整流模式。优点是谐波小、节能,特别适用于频繁起动、制动,电动机处于既电动运行与发电运行的场合。

3)变频器输入侧加装无源LC滤波器,减小输入谐波,提高功率因数,可靠性高,效果好。

4)变频器输入侧加装有源PFC装置,效果最好,但成本较高。




suwen4590

  • 精华:0帖
  • 求助:37帖
  • 帖子:46帖 | 488回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2857
  • 注册:2009年11月22日
发表于:2013-02-22 08:56:23
1楼

学习了 ,总结的不错    

陈古今

  • 精华:2帖
  • 求助:47帖
  • 帖子:56帖 | 437回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2601
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2013-02-22 09:30:16
2楼
“建议用户采用12脉冲整流模式。”能给讲讲什么是12脉冲整流模式吗?没接触过。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-02-22 09:41:46
3楼
引用 陈古今 的回复内容:“建议用户采用12脉冲整流模式。”能给讲讲什么是12脉冲整流模式吗?没接触过。



通常我们整流是6脉冲。如果有2组以上的话,可以通过变压器线圈绕组移相30度,这样就会出现12脉冲。当然还有更多的可能,相互之间均与间隔。