1.在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线。沿墙布线时垂直布线保护零线设在最下端,水平布线保护零线在靠墙端。

2.在电力变压器处,工作零线由变压器中性点瓷套管引出;保护零线由接地体的引出线处引出。

3.重复接地按要求一律接在保护零线上。

4.对老企业的改造逐步实行保护零线和工作零线分开的办法。比如:在车间入户时零干线做重复接地,重复接地以后工作零线单独敷设,保护零线由重复接地体引出;使用四极漏电保护断路器,在断路器前是三相四线制,在断路器后实行三相五线制;在架空线供电而又实行动力电和照明电分开布线的则可以用随照明线横担架设的零线为工作零线,随动力线横担架设的零线做保护零线。

5.用低压电缆供电的,应选用五芯低压电力电缆。

6.在终端用电处(如闸板、插座、墙上配电盘等)工作零线和保护零线一定分别与零干线相连接。




墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:397帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2013-02-19 23:23:25
1楼

感谢楼主分享啦

 

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-02-19 23:51:33
2楼
这个有时候还真糊涂,谢谢了,收藏下!

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-02-20 08:42:17
3楼
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 这个有时候还真糊涂,谢谢了,收藏下!