求助台达ASDA-AB接线 点击:479 | 回复:2



kittypool

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2012年10月24日
发表于:2013-01-11 14:23:49
楼主
各位大神,求救。我现在用台达ASDA-AB的伺服和翠欧(trio)MC403接线,脉冲控制,位置模式。用翠欧(trio)MC403控制台达ASDA-AB的伺服,现在我在接线,都已经接上了,但是不动,谁可以告诉我怎样接呢。SUR-ON就是打不开。着急啊!!!



中达焦健

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:545
  • 注册:2009年8月25日
发表于:2013-01-28 10:02:42
1楼

您好!关于AB系列脉冲接线请参考AB系列的手册3.3.3章节。

关于Servo-ON, 请您将AB系列伺服的P2-10设置为1即可。

hao_123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2013-04-20 14:14:54
2楼

先确保403在正常工作。