FSCG05.1-15KO 点击:156 | 回复:2



阿甲

    
  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2010年9月08日
发表于:2013-01-06 16:46:10
楼主

变频器参数部分改过后有用,部分改过后没效果,参数不能恢复出厂值!

端子不管怎么设定,都是以以前设定的多段速运行,就是说端子功能改不了!

 

请问这个是什么情况!




HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:341帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-01-06 19:03:58
1楼

设置的端子控制优先。

只要端子上有信号输入,就按照端子指令运行。

或者是参数没有真正输入进去。

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2013-01-06 20:06:46
2楼

变频器有好多参数是相互关联的,还有的参数具有权限才能修改,修改后如何保存等等...

差之毫厘失之千里啊...