求助 施耐德PLC 记录水泵累积运行时间用什么指令 点击:1007 | 回复:4



zhangxiaodi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2007年4月03日
发表于:2012-12-20 22:56:21
楼主
  我有个思路,启动信号 就记录当前时间  停止记录一下 相减就是运行时间,或者有什么计时器?, 第一次接触施耐德,以前做西门子的。大家有什么好方法么



云锋-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2012-12-21 13:04:38
1楼
有定时器的,将定时器的数据存到mw里面,下次启动,继续计时。

zhangxiaodi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2007年4月03日
发表于:2012-12-22 10:19:46
2楼
定时器能定时3000个小时么,

cbx910102

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:323
  • 注册:2013年1月19日
发表于:2013-01-24 16:59:24
3楼
回复内容:
对:zhangxiaodi关于定时器能定时3000个小时么, 内容的回复:


这个可以设定一段时间,时间满后就记下次数,那样也可以知道有多长时间的……

刘征

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2018-12-11 00:22:25
4楼

我也是来学习的