楼主
台达编程软件中PID向导如下图
途中个参数如何让填写呢,请高手指教!谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
charil1
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:5帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2009年4月08日
发表于:2012-12-01 22:36:55
1楼
应该选1 逆向动作。2自动调整就OK了。
回复
引用
举报
charil1
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:5帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2009年4月08日
发表于:2012-12-01 22:40:41
2楼
目标值是你设定的温度,它在数据寄存器是Dn,就写Dn。同样道理,当前值等。