sxm3645
我厂有一台E+H质量流量计,型号是Promass 83,这台表在我厂属于一级计量仪表,用于计量油品质量,非常重要,但它多年以来一直存在一个问题,表头显示的累计量与传到控制室DCS显示的累计量总是不一致,它们每天的差值都无任何规律可循,而这个量是每天必须要抄报到厂里的,鉴于这种情况,工厂要求以表头显示为准,但这个表安装在高处,每天须爬梯子上去,非常麻烦,请高手来帮我们解决这个难题,谢谢。
cp998
应该是小信号切除、流量有负值情况或者DCS累计程序做的有问题,具体还得根据现场与程序进行分析
永不放弃
感谢分享,每天进步一点点
ANDREWNo1
流量计的累计计算方式与DCS的累计计算方式不一样吧
郭玉勤
学习了。。。。。
晶e=h
一楼说的很对,为了方便抄表可以把流量表换成分体式的,把变送器放在下面方便运行抄表。一般是DCS盘面的累计量高是吗?
raychin
笑孔丘
一楼说的对,DCS最好不要用模拟量,作为设备信号采集,可以看下仪表是否带通讯功能,作为信号采集,我遇到过一次,设备液体回流,仪表扣除了流量,但模拟信号还是累加,造成流量不同步
SH守望者
用mA信号的话,累计量一般都是做的。可以联系厂家看能不能加块RS485的输出块
guling798
学习了~~
每天进步一点点
小高同学
学习学习,,,