首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页

最佳DCS 点击:12013 | 回复:178



NewShou

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2001年12月17日
发表于:2003-05-15 17:56:00
楼主
请各位推荐使用较好的的DCS和系统集成商(别推荐国产次品)



lixinhai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年4月24日
发表于:2002-06-26 16:16:00
1楼
ABB FreeLance 2000控制系统 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 021-64656465-514 厉歆海

寂寞布衣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2001年10月31日
发表于:2002-07-02 11:41:00
2楼

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-03 15:43:00
3楼
国外最好的是honeywell公司的s9000/scan3000

糨糊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2002年7月03日
发表于:2002-07-03 17:42:00
4楼
天啊,上面的同志,见过DCS没有,这样过时的东西还拿出来秀。ABB FreeLance 2000纯粹是PLC的变种,组态太繁,与其还不如用PCS7呢,还便宜一点。Honeywell 的 UMC800和HC900主要运用行业是楼宇,用的最多的环节是混合塔式冷却器了。至于S9000可以算是UMC800变种前的原型了,可以在92年设计的时候不来是想打开PLC市场的天啊,在中国才有人当DCS看。至于SCAN3000倒是可以说是DCS可以出生不好,软件上做了大量的工作,可惜硬件就是不争气的TPS

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-04 12:32:00
5楼
实在是高,不仅精而且广,实在是高啊

冰寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2002-08-01 09:33:00
6楼
你们说的型号我都不知道,我只知道电厂里用的,因为我学电力大学热工自动化的。也没有人说说电厂里用的那些DCS系统各个厂家的优缺点。 糨糊、柯梦南两位高手说说。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-01 10:43:00
7楼
现在的DCS应用于电厂的,国内产的主要友上海新华的XDPS

冰寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2002-08-01 12:16:00
8楼
但是我比较喜欢了解外国的DCS。不知道谁能否说说他们各自的优缺点吗 ?

张新微

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2002-10-21 16:23:00
9楼
各位同仁可看以下www.jeweltechnology.com(对不起,网页很久没有更新了)或与我联系:010-68837844,我愿与各位探讨任何有关DCS或PLC的问题,或许能给您一些帮助-张新薇

555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2002年10月16日
发表于:2002-10-21 16:55:00
10楼
国产的不一定就是次品,毕竟国产的和国外的价格差很多啊!浙大中自的sunytech9200在国内的DCS系统可以说比较可靠、稳定的。 可以到www.sunytech.com上看

luzai666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2002-10-22 11:03:00
11楼
上海FOXBORO公司的I/A‘S系统没人提?该厂是国内搞DCS合资最早的厂家之一,我们用得还可以比较稳定。

Rob

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2002年10月10日
发表于:2002-10-22 11:10:00
12楼
FOXBORO在国际竞争中落伍了

匆匆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2002年10月31日
发表于:2002-10-31 12:31:00
13楼
应用于电厂的DCS,本人认为最好的应是西屋的OVATION系统,不过价格偏高

lic

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2002年9月29日
发表于:2002-10-31 14:11:00
14楼
同意糨糊的观点。 DCS中日本山武公司的HARMONAS R110不错,在化工行业有着很好的业绩和口碑。日本山武公司与美国HONEYWELL共同开发了TDC3000系统,在两家公司合作关系解体后,山武糅合最新发展的计算机技术,开发了完全开放的HARMONAS系统。

g_huihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2002年6月24日
发表于:2002-11-01 10:59:00
15楼
为什么没人说横河(YOKOGAWA)的CS3000呢?其实这套系统很好。

小郭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2002年11月01日
发表于:2002-11-01 12:47:00
16楼
国内电厂应用最广的DCS是贝利和西屋的产品,贝利早期的是N90,现在用的是INFI90,西屋的最广的是WDPF,现在主推的是OVATION。 上海新华公司的DCS主要是消化WDPF来得,不过它的DEH占了电力行业很大的比重。 西屋在电力行业的推广我知道的是北京电科院。 各个厂家的DCS设计时也考虑了适用的行业,推广的时候也与其的市场策略有关。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-01 13:21:00
17楼
各位都是dcs的行家了,我有一个小问题:如何区分一个dcs系统是大型的还是小型或中型呢?能只从点数吗

555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2002年10月16日
发表于:2002-11-01 13:54:00
18楼
可以

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-01 14:59:00
19楼
to 555:你好!再请问您,多少点是大型,多少点是中小型呢?谢谢

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-29 02:03:00
20楼
s9000的硬件实在是不可恭维,如有高手对此有研究可留地址。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页